不知道这个你是否能够参考
QTZ63A型塔吊桩基础的计算书
一. 参数信息
塔吊型号

TZ63A,自重(包括压重)F1=479.3kN,最大起重荷载F2=60.00kN
塔吊倾覆力距M=630.0kN.m,塔吊起重高度H=80.0m,塔身宽度B=1.60m
混凝土强度:C30,钢筋级别:Ⅱ级,承台长度Lc或宽度Bc=4.0m
桩直径d=600mm,桩间距a=2.4m,承台厚度Hc=1.35m
基础埋深D=1.0m,承台箍筋间距S=200mm,保护层厚度:50mm
二. 塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算
1. 塔吊自重(包括压重)F1=479.3kN
2. 塔吊最大起重荷载F2=60.00kN
作用于桩基承台顶面的竖向力 F=1.2×(F1+F2)=647.16kN
塔吊的倾覆力矩 M=882.0kN.m
三. 矩形承台弯矩的计算
计算简图:
图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。
1. 桩顶竖向力的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条)
其中 n——单桩个数,n=4;
F——作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=647.16kN;
G——桩基承台的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)=1032kN;
Mx,My——承台底面的弯矩设计值(kN.m);
xi,yi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
Ni——单桩桩顶竖向力设计值(kN)。
经计算得到单桩桩顶竖向力设计值:
最大压力:
N=(647.16+1032)/4+882×(2.40/1.414)/[2×(2.40/1.414)2]=679.6kN
2. 矩形承台弯矩的计算(依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条)
其中 Mx1,My1——计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
xi,yi——单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
Ni1——扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),Ni1=Ni-G/n。
经过计算得到弯矩设计值:
Mx1=My1=2×(679.6-1032/4)×(2.40/1.414)=1431.17kN.m
四. 矩形承台截面主筋的计算
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.5条受弯构件承载力计算。
其中 M—— 计算截面处的弯矩设计值(kN.m);
K——安全系数,取1.4;
h0——承台计算截面处的计算高度,h0=1300mm;
fy——钢筋受拉强度设计值,fy=300N/mm2。
弯矩设计值Mx1=1431.17kN.m,配筋面积 Asx=1.4×1431.17×106/(0.9×1300×300)=5708.39mm2