环境

环境个个个和就可可靠了;  模板工程施工方案
一、 一般要求:
① 模板沿边要求顺直方正,拼缝严密,板缝应不大于1.5㎜。支模前,模板表面应清理干净,并刷一道隔离剂,隔离剂严禁使用废机油。
② 木方的小面要作刨平处理,以保证胶合板紧密结合,大面不得弯曲变形,无死节、无断裂。
③ 所有构造柱,应在根部留200×200的检查孔,以清理杂物,在验收符合要求后浇砼前,方可封闭检查口。
④ 现浇梁、板跨度≥4m时,模板应起拱,起拱高度均为1‰~3‰。
⑤ 模板在施工前,支撑详图及施工步骤(包括拆模)须经项目工程师审核签字认可。
⑥ 根据设计要求,楼面结构模板待砼浇筑后七天方可拆模,其它特殊部位须经监理认可后方可拆除,同时必须符合规范要求。
二、 剪力墙模板:
剪力墙模板材料均采用18㎜厚防水胶合板模,胶合板背楞选用50×100材料、φ48钢管、φ14螺栓连接,结构面局部高低采用1∶3水泥砂浆进行局部找平,外墙模板安装前,事先在下部剪力墙板螺栓固定竖木料,再在竖木料上安装木板条使外墙模下脚模缝确保严密,具体做法详见附图。
剪力墙模板采用分块预制,现场安装,模板安装前事先将模板限位钢筋按墙厚线电焊好,待墙板钢筋、水电管预埋验收合格后方可安装模板。模板安装应先将模板底边内侧立于墙位置边线上,加以临时支撑,再安装对面模板、两模之间用φ14对拉螺栓连接,对拉螺栓上设有限位套管,套管选用UPVC内径φ15塑料管,以保证墙体厚度,墙模板经垂直度和位置校正后连接支撑,进行加固,剪力墙模板做法详见附图。
三、 梁、板模板安装:
梁底板选用50MM厚木板或18MM厚胶合板、50×100MM木料做衬肋,按照设计图纸尺寸配置好。梁底支撑用48×3.5钢管扣件搭设排架结构体系,梁底横钢管和支撑间距根据梁断面高度尺寸,当梁断面高度≤700,横立钢管间距为600,梁断面高度≥750时,横立钢间距为500。
现浇板采用次龙骨断面为50×100,间距为300MM,主龙骨断面为50×120,间距≯600,主龙骨下钢管排架支撑间距1200×1200。
钢管排架搭设后,横向钢管按设计梁底标高用水准仪调整好后,铺设梁底板,待钢筋验收后,方可支梁侧模板,固定加固后,调整板底钢管,先铺上50×100木龙骨间距≯300MM,铺设木料时要考虑到18MM厚胶合板边应搁置在木料上。18MM胶合并板铺设用2寸元钉固定在木料上。胶合板缝用胶带纸粘贴。
四、现浇楼梯模板:
楼梯模板均采用18㎜胶合板为斜梯板底模,斜木楞为50×100,间距不大于200,支撑系统均采用50×100木料,水平拉条,斜剪刀撑均用30×50木料固定,做法详见大样图。楼梯施工缝位置留设详
五、构造柱模板:
构造柱模板采用18㎜厚胶合板,木背枋料间距≯300㎜,模板安装必须待墙体砂浆达一定强度后方可进行,模板安立后用φ12螺栓穿入砌体预留洞,将φ48钢管围檩固定,拧紧。
柱边第大于600mm时,柱箍用Ф16对拉螺栓拉结;梁高大于700mm时,在距梁底2/3处加Ф12对拉螺栓,对拉螺栓采用圆钢现场加工制作。所有构造柱模板均需仔细校正垂直度,并在适当位置预留临时孔洞,以便清理及检视。
六、 电梯墙模板:
本工程电梯墙为200厚钢筋混凝土现浇墙板与楼层结构整体连接,电梯墙板模材料选用18㎜胶合板,木料断面为50×100、φ48钢筋、配置φ12螺栓将墙板内外模连,对拉螺栓上设有限位塑料套管,塑料套管选用UPVC内径φ15~20,来保证墙体厚度。墙模板应先分块制作成型,配制时内模要考虑装拆模方便,每边模制作成企口型搭接缝。
电梯墙板在结构面放线验收合格后,先电焊好模板限位钢筋,待墙板钢筋、水电管预埋验收合格后方可安装模板。安装模板可采用分块吊装,先将电梯井墙模就位安装,临时固定,墙板中段按设计要求将开关盒及留洞预埋好,及预留洞口加筋验收合格后方可安装另一侧模板,安装时在两模之间安装φ12对拉螺栓并设有限位套管,内、外侧墙模板须经垂直度和位置校正连接支撑,进行加固后待验。电梯墙模板做法详见附图。
七、模板工程技术措施:
1、 技术措施
(a)由于该工程施工进度较紧,主体施工时,模板配备三套,满足流水翻转。
(b)柱模的下脚必须留有清理孔,便于清理垃圾。
(c)模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、柱模、电梯井模板、楼梯间等处模板轴线位置正确性。
(d)柱和墙模板安装前必须在其根部加设直径不小于14㎜的钢筋限位(严禁采用混凝土导墙),以确保其位置的正确。模板下脚采用1︰3水泥砂浆进行找平,以确保模板标高的统一。
(2) 模板拆除
(a)非承重模板(墙、柱、梁侧模)拆除时,结构混凝土强度宜不低于1.2mpa。承重模板的拆模时间根据设计要求。规范规定时间及拆模试块强度必须满足设计要求时方可拆除。
(b)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。
(d)拆除跨度较大的梁底模时,应先从跨中开始,分别向两端。
(e)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理。
(f)所有模板的拆除均必须征得监理工程师的同意。
(3)模板质量要求
(a)模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
(b)模板的接缝不大于2.5㎜。
模板的实测允许偏差如下表所示,其合格率严格控制在90%以上。
项  目  名  称 允许偏差值(㎜)
轴线位移 5
标    高 ±5
截面尺寸 +4,-5
垂 直 度 3
表面平整度 5